关于第1个问题,楼梯间是否需要封闭,参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.13 条:“除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间……4.6层及以上的其他建筑”。即当教学楼不超过5层,且设置敞开式外廊时,可以采用敞开式楼梯间。
关于第2个问题,防火分区如何划分,可以参考《建筑防火设计规范》GB50016-2014 5.3.2 条文释义:对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。 也就是说,你单层面积不超过2500㎡就行了,一般学校教学楼也不会做喷淋,做喷淋的情况下翻倍。
希望能够帮到各位。
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.78 万条内容 · 103 人订阅
阅读下一篇
帮忙看看柱子要承受多大荷载,房子要盖5楼,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
