请教高手!!!

发布于:2007-10-31 08:22:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在要设计一个网吧的气压给水装置,建筑面积(700m2),内有53个喷头,位于2楼,层高4.2m,楼顶不能按消防水箱,请问可以设计成一个气压罐+主消防泵(一用一备)吗?有不有加稳压泵???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac_ssq
    hvac_ssq 沙发
    谢谢
    2007-11-06 09:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.建议按自动喷水灭火系统设计规范的12节局部应用系统.
    2.必须用快速响应喷头
    3.当选K=80时喷头开放数为10只.0.5小时
    4.把这一节好好读一下.
    5.将此事项与消防主管部门沟通
    6.提醒的是最近行业协会出了一本CECS的简易喷淋的规程,号记不住了,但估计消防主管部门
    是不会认可这东西的.如用应慎重.
    2007-10-31 21:19:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多