土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构雨棚悬挑6m~此做法是否合理
自己做的图~开始的方案是悬挑5m,钢梁高400,加斜撑,但是总工说不好看,显示不出设计院的设计水平~然后改到悬挑6m,无斜撑,然后画成了这样……主要考虑风荷载控制,没有考虑竖向地震。总工大概看了一眼就让出图了……现在请各位大神看一下……是否有不足之处……ps:这个工程依旧是3边工程……所以怕出问题……

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(22 )

  • 风雪离
    方案是感觉可以,注意下风吸力作用下,埋件的验算
    2018-06-07 11:27:07 来自 PC 评论 举报
  • 时代阳光00
    这最后怎么实施的呀?
    2018-06-06 17:16:06 来自 PC 评论 举报