电梯门洞高度2200,层高2900,电梯门洞上方梁尺寸200x400,能将这条梁一次性浇筑成700的高度吗?
发布于
2015-10-19 23:00:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
鋼筋混凝土
施工的角度 一次浇筑700 下面不用作过梁砌筑洞口了 结论: 方便施工
结构的角度 剪力墙结构体系 连梁的耗能构件 抗震时形成塑性铰 保证墙片为受弯构件 连梁的刚度不能过大 结论:不能修改700
程序的角度 请原设计单位出具意见 欧拉!