为什么楼板开大洞,在计算时按弹性板考虑?
为什么楼板开大洞,在计算时按弹性板考虑?
我做个工程,二层楼板开大洞,洞口面积超过30%,属于对平面削弱不规则,我不明白为什么在计算的时候要把周围的板定义为弹性板?请大家给讲讲
发布于
2007-10-30 23:42:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
岩土专家
楼板平面内刚度和抗震构件的侧移刚度是相协调的。一般的楼板平面内刚度EA/L跟柱子刚度EI/(12*L3)在数值上不是一个数量级的。所以可以认为结构在水平力下楼板不会有水平压缩或拉伸,是个刚体
表述清楚,受教了
2009-05-27 09:57:27
来自 PC
评论
举报
sxnf
此是正解
2009-05-24 16:04:24
来自 PC
评论
举报