土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关CT开路的一个问题,多谢了!!!

有关CT开路的一个问题,多谢了!!!

发布于:2007-10-30 22:56:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗?
自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • ghg789
    ghg789 沙发
    1、规程规定CT二次侧有一点接地是为了当一、二次侧绝缘损坏时,一次侧的高压加到二次侧上造成二次侧的烧坏。二次侧一点接地后高压窜入相当于接地短路将会跳闸。这里对CT二次侧来讲接地并不形成回路,只是一个电压基准点。
    2、当CT的二次侧开路时肯定形成高电压,这个从一、二次侧的向量分析中很明白的可以看出。
    2009-01-29 15:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • pzzyh123
    pzzyh123 板凳
    二次开路产生的高压,不能通过其二次一点接地来解决,而应是将其短路
    我看到很多人一直在谈,二次一点接地是为了防止二次开路时产生高压危险,我认为是错误的认识。
    越习以为常的事情,越不加思索的去解决问题。

    为什么规程规定电流互感器的二次侧必须一点接地那?
    2008-06-11 14:42:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机母线保护装置技术和使用说明书

RCS-915AB型微机母线保护装置技术和使用说明书

回帖成功

经验值 +10