土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地极及接地线的材料问题

接地极及接地线的材料问题

发布于:2015-10-18 11:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 沙发
    王厚余的《建筑物电气装置600问》第21.8和第21.9问-P197页说明了IEC对接地装置的建议是易采用铜材,包铜钢材,不锈钢等作土壤内的接地极和接地线;对镀锌的问题有更深入的解释(这里指在土壤内的接地极和接地线,而不包括暴露在空气中的镀锌金属管道或镀锌金属圆钢等)。我国的规范GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》P39对接地极的材料和最小尺寸的规定中有热镀锌钢,不锈钢,铜护套钢,电镀铜护层钢和铜等;就是说规范中也没有只规定一种镀锌钢,是可以选择其它种类材质的,可是现实中有些人不理解,却认为只能用镀锌钢管,这是不对的。感谢“笨笨”的《阴极保护工程手册》!
    2015-10-19 08:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐”,用什么?
    2015-10-18 16:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这样的翘板开关怎么安装,大神速来帮忙啊!

上下分别3个孔,L11 L1 L21下面是L21 L2 L22,线是一个红色的应该是火线吧,两根白色的线,需要控制两个灯。

回帖成功

经验值 +10