土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪条规范明确规定变配电室不能放在建筑物最底层?

哪条规范明确规定变配电室不能放在建筑物最底层?

发布于:2015-10-16 15:36:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
找了半天没找到哪条规范明确说不能放最底层

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • l2515848
    l2515848 沙发
    20kV 及以下变电所设计规范》
    GB 50053 2013
    2. 0. 4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配
    电所、变电所时,应符合下列规定:
    1 当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层
    时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。
    2019-12-08 18:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • winter20102011
    20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 、、、、、、、、、、、、