土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重磅消息

重磅消息

发布于:2015-10-16 10:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力站的罗茨风机AC380V 50Hz 160kW,配电用接触器为ABB接触器AF400(400A),风机在停机过程经常出现接触器主触头粘连情况,请大神指点迷津,断路器为ABB正牌产品(价格万元,产品无质量问题),运行过程中实测罗茨风机的电流正常。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    停机时电机的反电势较高,触头断开瞬间弹跳,电弧重燃。建议并接一过渡电抗器或电阻,分切停机。
    2015-10-16 17:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    用什么方式启动的?启动电流多大?
    2015-10-16 16:42:16

    回复 举报
    赞同0