请问:
关于对于压缩机油加热棒()长时间得电(大于24h),会否会对润滑油产生有害影响?
因现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒()就得电。压缩机启动后压缩机油加热棒()才断开。
:lol

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    很好的资料,点赞!
    2016-03-03 23:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • 新手学习交流
    本帖最后由 新手学习交流 于 2016-2-19 20:04 编辑

    现在的有的机器确实有油温控制的,油温到了后自动断电(油加热棒的)。
    做小功率的油加热棒是为了防止突然把油温加热的过高,油温过高也不好(具体哪里不好没研究)
    小功率的加热棒给油加热时候,包括环境的散热基本可以保持一定的油温,所以才有开机前预先通电6小时以上的要求(基本厂家要求至少是6小时以上)。

    至于荣昌老师说的现在的机组都没有预热的说法,是不是大错特错了。就拿进口的开利GQ系列机组来说吧
    预先通电没有24小时你别想开机(当然除了会操作的人,强制开机情况下)。

    大功率加热棒易造成制冷剂剧烈蒸发造成油迁移、
    2016-02-17 20:02:17