土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 五星级酒店生活用水水箱容积如何确定?
目前我在跟进一个五星级酒店项目,看到设计说明中生活给水水箱很小。这个项目的 最大日用水量为1064立方,但是水箱只有一个210立方和一个168立方。如果市政停水,水箱的这点水永不了几个小时。是否水箱设计太小,请各位专家帮忙分析一下。

全部回答(6 )

  • co1431913278679
    :handshake
    2015-10-21 08:42:21 来自 PC 评论 举报
  • zjg88888801
    hjs000 发表于 2015-10-19 16:29 有补水装置,太大没有意义如果市政停水呢?没有水源怎么补水?很多五星级酒店要求水箱够大,就是这个原因。考虑到很多地方市政供水可能不稳定。
    2015-10-20 16:42:20 来自 PC 评论 举报