序号
|
附件代号
|
含义
|
序号
|
附件代号
|
含义
|
1
|
3300
|
普通型
|
11
|
3380
|
带分励线圈及二组辅助触头
|
2
|
3300P
|
带电动操作机构
|
12
|
3370
|
带辅助触头及欠压线圈
|
3
|
3300Z
|
带手动操作机构
|
13
|
3308
|
带报警触头
|
4
|
33002
|
电动机保护型
|
14
|
3318
|
带分励线圈及报警触头
|
5
|
3310
|
带分励线圈
|
15
|
3328
|
带辅助触头及报警触头
|
6
|
3320
|
带辅助触头
|
16
|
3338
|
带欠压线圈及报警触头
|
7
|
3330
|
带欠压线圈
|
17
|
3348
|
带分励线圈、辅助触头及报警触头
|
8
|
3340
|
带分励线圈及辅助触头
|
18
|
3368
|
带二组辅助触头及报警触头
|
9
|
3350
|
带分励线圈及欠压线圈
|
19
|
3378
|
带辅助触头、欠压线圈及报警触头
|
10
|
3360
|
带二组辅助触头
|
开关柜型号
抽屉模数
|
GCK
|
GCS
|
MNS
|
1/2单元
|
1/2×2×9层(或1/2×2×8层)
|
1/2×2×11层
|
1/2×2×9层
|
1/4单元
|
/
|
/
|
1/4×4×9层
|
1单元
|
9层(1单元高度为:200.00mm)
或8层(1单元高度为:220.00mm)
|
11层(1单元高度为:160.00mm)
|
9层(1单元高度为:200.00mm)
|
1.5单元
|
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
|
1.5单元高度为:240.00mm
|
6层(1.5单元高度为:300.00mm)
|
2单元
|
4层(2单元高度为:400.00mm)
或4层(2单元高度为:440.00mm)
|
2单元高度为:320.00mm
|
4层(2单元高度为:400.00mm)
|
3单元
|
3层(3单元高度为:600.00mm)
|
3单元高度为:480.00mm
|
3层(3单元高度为:600.00mm)
|
周围环境温度℃
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
温度校正系数
|
1.29
|
1.25
|
1.20
|
1.15
|
1.11
|
1.05
|
1.0
|
0.94
|
0.88
|
周围环境温度℃
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
温度校正系数
|
1.22
|
1.18
|
1.14
|
1.09
|
1.05
|
1.0
|
0.95
|
0.89
|
0.84
|
矩型母线允许载流量(交流/直流)最高温度+85℃
|
||||||
规格(mm)
|
重量(kg/m)
|
允许载流量(A)
|
||||
铜
|
铝
|
|||||
铜
|
铝
|
单根
|
双根
|
单根
|
双根
|
|
15×3
|
0.4
|
0.12
|
205
|
---
|
170
|
---
|
20×3
|
0.53
|
0.16
|
270
|
---
|
220
|
---
|
25×3
|
0.67
|
0.20
|
330
|
---
|
270
|
---
|
30×4
|
1.07
|
0.32
|
465
|
---
|
---
|
---
|
40×4
|
1.42
|
0.43
|
610
|
---/1060
|
495
|
---/880
|
40×5
|
1.78
|
0.54
|
685/690
|
---/1220
|
555/560
|
---/995
|
50×5
|
2.22
|
0.68
|
840/850
|
---/1490
|
685/690
|
---/1215
|
50×6
|
2.67
|
0.81
|
935/940
|
---/1660
|
765/770
|
---/1355
|
60×6
|
3.2
|
0.97
|
1100/1120
|
1700/1950
|
900/910
|
1390/1605
|
80×6
|
4.27
|
1.3
|
1445/1475
|
2060/2570
|
1190/1200
|
1680/2070
|
100×6
|
5.34
|
1.62
|
1770/1830
|
2410/3170
|
1470/1500
|
2000/2095
|
60×8
|
4.27
|
1.3
|
1290/1310
|
2110/2420
|
1055/1075
|
1730/1890
|
80×8
|
5.7
|
1.73
|
1650/1715
|
2560/3020
|
1360/1395
|
2100/2470
|
100×8
|
7.12
|
2.16
|
2030/2130
|
3720/3990
|
1670/1740
|
2460/3040
|
120×8
|
8.53
|
2.59
|
2340/2540
|
3320/4300
|
1960/2100
|
2730/3450
|
60×10
|
5.34
|
1.62
|
1440/1490
|
2500/2660
|
1190/1210
|
2070/2170
|
80×10
|
7.12
|
2.16
|
1855/1945
|
3030/3430
|
1520/1585
|
2480/2820
|
100×10
|
8.9
|
2.7
|
2260/2420
|
3520/4225
|
1870/1960
|
2940/3450
|
120×10
|
10.7
|
3.24
|
2585/2880
|
4000/4890
|
2140/2370
|
3300/4000
|
钢号
|
规格
|
重量(kg/m)
|
2.5
|
25×25×3
|
1.124
|
25×25×4
|
1.459
|
|
3
|
30×30×3
|
1.373
|
30×30×4
|
1.786
|
|
4
|
40×40×4
|
2.422
|
40×40×5
|
2.976
|
|
5
|
50×50×5
|
3.770
|
50×50×6
|
4.465
|
|
6.3
|
63×63×5
|
4.822
|
63×63×6
|
5.721
|
钢号
|
规格
|
重量(kg/m)
|
5
|
50×37×4.6
|
5.44
|
6.3
|
63×40×4.8
|
6.63
|
8
|
80×43×5.0
|
8.04
|
10
|
100×48×5.3
|
10.00
|
12.6
|
126×53×5.5
|
12.32
|
14a
|
140×58×6.0
|
14.53
|
14b
|
140×60×8.0
|
16.73
|
16a
|
160×63×6.5
|
17.23
|
16b
|
160×65×8.5
|
19.74
|
厚度(mm)
|
重量(kg/m2)
|
厚度(mm)
|
重量(kg/m2)
|
1.0
|
7.85
|
3.0
|
23.55
|
1.2
|
9.42
|
4.0
|
31.4
|
1.5
|
11.775
|
5.0
|
39.25
|
2.0
|
15.7
|
6.0
|
47.1
|
2.5
|
19.625
|
7.0
|
54.95
|
额定电流值A
|
10
|
16
20
|
25
|
32
|
40
50
|
63
|
80
|
100
|
125
140
|
160
|
180
200
225
|
250
|
315
350
|
400
|
||||
导线截面积mm2
|
1.5
|
2.5
|
4
|
6
|
10
|
16
|
25
|
35
|
50
|
70
|
95
|
120
|
185
|
240
|
||||
额定电流A
|
电缆截面积
|
铜排尽寸
|
||||||||||||||||
数量
|
截面积mm2
|
数量
|
尺寸mm×mm
|
|||||||||||||||
500
|
2
|
150
|
2
|
30×5
|
||||||||||||||
630
|
2
|
185
|
2
|
40×5
|
||||||||||||||
700、800
|
2
|
240
|
2
|
50×5
|
||||||||||||||
序号
|
额定电压KV
|
3.6
|
7.2
|
12
|
24
|
40.5
|
1
|
导体至接地间净距
|
7.5
|
10
|
12.5
|
20
|
30
|
2
|
不同相的导体间的净距
|
7.5
|
10
|
12.5
|
18
|
30
|
3
|
导体至无孔遮栏间净距
|
10.5
|
13
|
15.5
|
21
|
33
|
4
|
导体至网状遮栏间净距
|
17.5
|
20
|
22.5
|
28
|
40
|
5
|
无遮栏裸导体至地板间净距
|
237.5
|
240
|
242.5
|
248
|
260
|
6
|
需要不同时停电检修无遮栏裸导体间的水平净距
|
187.5
|
190
|
129.5
|
198
|
210
|
7
|
出线套管至屋外通道地面间净距
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
海拔高度(m)
额定电压(KV)
|
相间、相对地空气绝缘距离(mm)
|
|||||
1000
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
|
3.6
|
75
|
83
|
86
|
90
|
94
|
98
|
7.2
|
100
|
110
|
115
|
120
|
125
|
130
|
12
|
125
|
138
|
144
|
150
|
156
|
163
|
40.5
|
300
|
330
|
345
|
360
|
375
|
390
|
海拔高度(m)
额定电压(KV)
|
1000
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
3.6
|
25
|
28
|
30
|
32
|
34
|
36
|
7.2
|
32
|
36
|
38
|
40
|
43
|
46
|
12
|
42
|
47
|
49
|
53
|
56
|
60
|
40.5
|
95
|
106
|
111
|
119
|
126
|
135
|
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
求各位大神 指导,10kV KYN28柜子 一次柜和二次柜的问题1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础? 2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算? 3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(117 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报