求各位大神 指导,10kV KYN28柜子 一次柜和二次柜的问题
求各位大神 指导,10kV KYN28柜子 一次柜和二次柜的问题
1、KYN 的柜子 一次柜和二次柜是分开的吗? 如果是分开的是不是还需要做二次柜的基础?
2、 做预算的时候 我看报价里边是 10kV KYN 柜子是8.1万, 这个价格是包括一次和二次保护的价格,还是单独指一次柜的价格, 二次保护的价格另算?
3、各位大神能附上图片什么的指导一下最好了
发布于
2015-10-15 11:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
潍坊华为
一般装在柜子里面
2016-06-02 15:22:02
来自 PC
评论
举报
wgcqhf
KYN柜一次和二次同一柜体内,二次有单独的继电器室在柜子正面上方,外面有仪表门装设各种仪表和指示,柜顶也就是眉头后面有三次小母线,提供交直流操作电源和电压小母线,并柜后用紫铜棒或6平方线贯穿。地基要留有一次电缆沟和二次电缆沟,并预埋槽钢。价格肯定是包括一次、二次在内整体价格。