车库排风,一个风机带两个防烟分区,风管如何布置?
车库排风,一个风机带两个防烟分区,风管如何布置?
两个个防火分区,每个2200平方,每个防烟分区1100。
一个风机带两个防烟分区这种做法常见么?可以象一个防烟分区那样布置风管么?
这个排风风量在38000风量,排烟量两个防烟分区中排烟量比较大的风量作为排烟量么?
发布于
2007-10-30 21:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
coolheating
两个防烟分区合用一套系统并且排烟排风也合用的话,因为控制上的原因感觉走风管会很麻烦
排烟量按2个防烟分区总和的话,每个防烟分区的排烟口是不是需要适当放大?
2007-11-01 15:05:01
来自 PC
评论
举报
toplhc
如果建筑条件允许,可以设两套
实在要做一套系统,风量按总和换气次数6次计算排烟量,均分两个防烟分区,各自排烟管上设排烟防火阀