土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风,一个风机带两个防烟分区,风管如何布置?
两个个防火分区,每个2200平方,每个防烟分区1100。

一个风机带两个防烟分区这种做法常见么?可以象一个防烟分区那样布置风管么?
这个排风风量在38000风量,排烟量两个防烟分区中排烟量比较大的风量作为排烟量么?





1193750707579.jpg

全部回答(2 )

  • coolheating
    两个防烟分区合用一套系统并且排烟排风也合用的话,因为控制上的原因感觉走风管会很麻烦
    排烟量按2个防烟分区总和的话,每个防烟分区的排烟口是不是需要适当放大?
    2007-11-01 15:05:01 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    如果建筑条件允许,可以设两套

    实在要做一套系统,风量按总和换气次数6次计算排烟量,均分两个防烟分区,各自排烟管上设排烟防火阀
    2007-11-01 10:40:01 来自 PC 评论 举报