土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
车库排风,一个风机带两个防烟分区,风管如何布置?
车库排风,一个风机带两个防烟分区,风管如何布置?
两个个防火分区,每个2200平方,每个防烟分区1100。
一个风机带两个防烟分区这种做法常见么?可以象一个防烟分区那样布置风管么?
这个排风风量在38000风量,排烟量两个防烟分区中排烟量比较大的风量作为排烟量么?
发布于
2007-10-30 21:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
coolheating
两个防烟分区合用一套系统并且排烟排风也合用的话,因为控制上的原因感觉走风管会很麻烦
排烟量按2个防烟分区总和的话,每个防烟分区的排烟口是不是需要适当放大?
2007-11-01 15:05:01
来自 PC
评论
举报
toplhc
如果建筑条件允许,可以设两套
实在要做一套系统,风量按总和换气次数6次计算排烟量,均分两个防烟分区,各自排烟管上设排烟防火阀
2007-11-01 10:40:01
来自 PC
评论
举报
相关推荐
anyilalala
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
128
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
排烟量按2个防烟分区总和的话,每个防烟分区的排烟口是不是需要适当放大?
实在要做一套系统,风量按总和换气次数6次计算排烟量,均分两个防烟分区,各自排烟管上设排烟防火阀