我是在一家制造箱变的新手设计员,有个问题想请教一下

发布于:2015-10-14 09:33:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xhhlg2012 于 2015-10-14 09:35 编辑

最近做了一个上海那边的方案,在做箱变的基础的时候,说明了一句“本基础最低的承重要求为15吨”,然后设计院那边就提出了要把这句改成“本基础持力层承重要求为不小于80KPa”,然后基础大小再修改。
我问了设计院那边,他们说上海的土质要求达不到15吨(箱变重有8吨多),但是我的理解是,整个基础至少能承受15吨(留有安全裕度),而设计院的说法应该是每平米不小于80KPa,不知道我理解的对不对。

因为本人是学电气的,对于结构这方面不懂,所以来请教大神。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 音乐留声机
    北方郎 发表于 2015-10-14 13:50 压强乘以基础面积就是压力嘛,不小于80kPa就是每平方米8吨你这是幼儿园小班的计算方法,压强P=压力F*作用面积S。
    2015-11-16 11:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    xhhlg2012 发表于 2015-10-14 21:34 那我原本写的“最低承重要求为15吨”这是指每平米15吨,还是指这个基础承重就是15吨?初中物理是体育老师教的?
    2015-10-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0