■地下室顶板梁与地下室墙的节点是固接还是铰接?
本人从事结构检测,现有一个建筑加层。在地下室顶板层加一层钢结构,钢柱均支撑在地下室顶板层主梁上。(有一层地下室)现业主想知道这条梁的承载能力。
地下室顶板层主梁为单跨梁,两端支撑在地下室钢筋混凝土墙上。在对这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端是铰接还是固接?
答:
1.看来你已知道了梁的配筋(或先搞清楚梁的配筋),否则没法验算。
2.先我们假设梁面筋直径为Φ14、,Ⅱ级钢、墙混凝土强度为C35;査11G101-1的53页,得Lab为27d,如按固接(充分利用钢筋抗拉强度)要求墙厚应大于:
0.6Lab+28(一侧墙钢筋保护层厚度+最小钢筋直径)
0.6×14×27+28=255㎜
也就是说只要其中一项满足以下条件,这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端均应按铰接考虑:
1) 梁面筋直径≥Φ14;
2)钢筋强度≥Ⅱ级;
3)墙混凝土强度≤C35;
4)墙厚度≯255
也可依据具体情况按下列方法确定:
A. 依据墙混凝土强度、梁面筋直径査11G101-1的53页,得Lab;
B. 由式(0.6Lab+20+墙水平筋直径)算得按固接所须最小墙厚;
C. 如实际墙厚≥上述墙厚,这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端可按固接考虑,反之只能按铰接考虑。