smartspring
沙发
苯笨 发表于 2015-10-19 13:41 1)存在开路的可能性,没负载,空载运行.当然是备用了.考虑后期或远期.2)您的原题是不是架空线路.没架空,母 … 谢谢您再次出手帮助。我在理解一下您所说的。
2015-10-19 13:55:19
赞同0
-
苯笨
板凳
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-19 13:59 编辑 smartspring 发表于 2015-10-19 10:55 谢谢您的回复。不好意思我没有说清楚我的问题,我的问题是为什么变压器的低压侧有开路运行的可能时,如开 …1)存在开路的可能性,没负载,空载运行.当然是备用了.考虑后期或远期.2)母线避雷器主要防止母线过电压,保护母线设备.根据母线上过电压的水平来确定避雷器的持续运行电压,持续运行电压确定后就可以知道了避雷器的额定电压了。母线避雷器和变压器的低压侧开路没关系.你看我上一条给您的答案.您的问题不是在哪儿装什么避雷器吗?变压器低压绕组如有开路运行的可能,应在变压器低压绕组三相出线上装设阀式避雷器,以防来自高压绕组的雷电波的感应电压危及低压绕组绝缘:但如该绕组连有25m及以上金属外皮电缆段,则可不必装设避雷器。和母线避雷器没关系呀.