一台260KW的电机用软起动起动,可以不要旁路接触器吗,如果要的话要多大容量的接触器

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xinjun-xuan
    xinjun-xuan 沙发
    看软启动的型号,有的带内置旁路,如果不带就自己配
    2007-10-31 11:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • 电气油子
    电气油子 板凳
    谢谢了.,学习了