土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于洁净区自喷的设置是否需要?

关于洁净区自喷的设置是否需要?

发布于:2015-10-12 11:59:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-10-13 10:01 编辑

9月份,设计了一个昆明的车间改造,原系统设计的预作用系统,全保护。
车间二次改造设计了洁净区,请问洁净区是否需要设置保护?


这个是审查稿的内容

10.4 消防设施
10.4.1 医药工业洁净厂房消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
10.4.2 医药工业洁净厂房消防设施的设置,应根据生产的火灾危险性分类、建筑耐火等级、建筑物体积以及生产特点等确定。
10.4.3 医药工业洁净厂房消火栓的设置,应符合下列要求:
1 消火栓宜设置在非洁净区域或空气洁净度级别低的区域。设置在医药洁净区域的消火栓宜嵌入安装。
2 消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时到达任何部位的要求。
3 消火栓的栓口直径应为65 mm,配备的水带长度不应大于25 m,水枪喷嘴口径不应小于19 mm。
10.4.4 当医药工业洁净厂房内设置自动喷水灭火系统时,除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规定外,还需符合下列要求:
1 当设置自动喷水灭火系统时, 宜采用湿式自动喷水系统。
2 空气洁净度在B 级及以上医药洁净室,不宜设置喷头。
10.4.5 医药工业洁净厂房的设备层及可通行的技术夹层和技术夹道内,应设置消火栓和灭火器。
10.4.6 医药工业洁净厂房配置的灭火器,应满足现行国家标准《建筑灭火器配置规范》GB50140 的有关规定。
10.4.7 医药工业洁净厂房内放置贵重设备仪器、物料的场所设置固定灭火设施时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定外,还应符合下列要求:
1 当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷以及能导致人员窒息的灭火剂。
2 当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水装置。
10.4.8 消防给水管道材料的选择,应符合下列要求:
1 消火栓系统应采用钢管及相应的管件。
2 自动喷水灭火系统应采用内外热镀锌钢管,也可采用铜管、不锈钢管和相应的管件。



1.jpg 2.jpg 3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 水将
    水将 沙发
    洁净厂房 医药的多 接触的少
    2015-12-27 22:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • 竹雨轩
    竹雨轩 板凳
    tx 发表于 2015-10-15 17:40 你给的是审查稿的内容,正式版本《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008。是的。。。
    2015-10-16 10:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋水泵接合器保护半径求解。

本帖最后由 大地小天 于 2015-10-11 23:37 编辑 公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。刚接的这个改造工程为一栋6层商用楼配合装修消防改造。昨天去消防支队设计备案,负责办理的参谋说原小区设置的两台水泵结合器距离该栋楼的直线距离超过40m,无法达到规范要求需要增设两台并在保护范围内。回来后我翻阅了《建筑设计防火规范》2006版、2014版、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《自动喷水系统设计规范》GB50084-2001 2005版都没有找到关于喷淋水泵接合器保护半径为40m这条规定?

回帖成功

经验值 +10