土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动车供电设计要点

电动车供电设计要点

发布于:2015-10-10 15:34:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电动车供电设计要点
——参考IEC 60364-7-722:2015

北方郎 2015-10-10

给连接点供电的终端回路应采用TN-S系统,且应采用专用回路。。
不应采用阻挡物、置于伸臂范围之外、不导电场所、不接地等电位联结防护。多个用电设备供电时不应采用电气隔离。
室外露天设备防护应至少IP44。
除非回路采用电气隔离,否则每个连接点必须独有动作电流不超过30mA的A型剩余电流保护器来保护。

当电动车充电站安装满足IEC 62196系列规范的插座或电动车连接器时,应采取直流接地故障防护措施,除非充电站已经提供。每个连接点的保护措施应才用:
B型剩余电流保护器;或
A型剩余电流保护器及能确保超过直流6mA切断电源的保护器。

剩余电流保护器应切断所有带电导体。

每个连接点应对于唯一含过电流保护器的末端回路。此过电流保护器应满足IEC 60947-2、IEC 60947-6-2、IEC 61009-1或IEC 60898 及 IEC 60269系列规范的相关部分。

如有必要,应考虑接线点及上游RCD的选择性。

PE导体所载控制信号不应流入固定电气装置;选择设备时应考虑。
这些信号以及继电器不应影响自动切断电源保护措施的正常功能(比如RCD)。

每个连接点应提供插座或电动车连接器,不需要互换性满足IEC 60309-1 或 IEC 62196-1,否则应满足IEC 60309-2、IEC 62196-2或IEC 62196-3。若依据国家标准,插座额定电流可不超过16A。
除非采用电气隔离,否则插座必须带连接PE导体的接地端子。
不得使用便携式插座。
单个插座或连接器只能为一台电动车供电。

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • zml200800
    zml200800 沙发

    请教一下,深圳设置多的充电桩,对于充电桩用电设置单独的变压器,用电电费是否有优惠。

    2020-07-02 17:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • ss20100501
    ss20100501 板凳
    顶顶ID那个ID那个
    2016-12-21 00:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创规范解析】50064 与 620 异同点对照解析之{中性点接地方式}——作者:品菜

1、 变压器中性点接地方式不同 50064 中 110kV 及 220kV 系统中变压器中性点取消了经低阻抗接 地方式。 所谓“低阻抗接地”,实际就是中性点经小电抗接地,主要是直接 接地系统为了抑制单相接地短路电流,在中性点加装了小电抗, 零序阻抗将增加小电抗值的 3 倍。这一点从一次手册 P142 表 4-17 和表 4-18 中可以看出,截图如下:

回帖成功

经验值 +10