土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【原创规范解析】50064 与 620 异同点对照解析之{中性点接地方式}——作者:品菜

【原创规范解析】50064 与 620 异同点对照解析之{中性点接地方式}——作者:品菜

发布于:2015-09-30 16:10:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

1、 变压器中性点接地方式不同

图片1.jpg

50064 中 110kV 及 220kV 系统中变压器中性点取消了经低阻抗接 地方式

所谓“低阻抗接地”,实际就是中性点经小电抗接地,主要是直接 接地系统为了抑制单相接地短路电流,在中性点加装了小电抗, 零序阻抗将增加小电抗值的 3 倍。这一点从一次手册 P142 表 4-17

和表 4-18 中可以看出,截图如下:
图片2.jpg

2、 增加了有效接地和非有效接地的界定



这一条的言外之意就是直接接地和低阻抗接地是有效接地。


3、 调整了中性点不接地方式允许电容电流值

图片4.jpg

中性点不接地方式允许电容电流值统一调整为 10A

4、 调整了发电机中性点电阻接地方式 (可能勘误)
图片5.jpg

图片6.jpg

这一条极有可能是勘误,新规少了一个“高”字。查阅了 GB 50660-2011

16.2.8 和 GB 50049-2011 17.2.9,均是采用高电阻接地方式。

图片7.jpg

5、 高电阻接地方式更加明确
图片8.jpg

新规这一条与 5222、5153 等规范中相关条文一致。


6、 增加中性点谐振和电阻接地联合接地方式,见 3.1.6 条文说明

图片9.jpg

QQ图片20140425172738.gif 更多来自网友:品菜的规范解析:







图片1.jpg


图片2.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


QQ图片20140425172738.gif

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!