土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于风机供电的困惑

关于风机供电的困惑

发布于:2015-10-09 17:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问小功率(0.5~3KW)的风机能否直接用断路器保护,不装设热继电器和接触器

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1427713266905
    个人观点:1,对于低于3kw的风机可以不设置过载保护,如果是消防类风机宜设置过载保护动作于报警。
    2,对于启动次数较少的,可使用低压断路器兼作控制电器。
    2015-10-09 22:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    没有远程控制或自动控制要求就可以。
    2015-10-09 21:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气设计教学视频分享

优酷上一家磨石教育的建筑教学视频很好,很有用很有帮助,可惜不能把地址分享给大家。有需要和兴趣的朋友可以去优酷搜搜看。

回帖成功

经验值 +10