发布于:2015-10-09 11:55:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟最近遇到一个项目,五层楼共2000平米的分区森林公安配套用房,其中这个办公楼里,包括应急指挥会议室、武器室等等用房,首先,第一个问题,需不需要做火灾报警系统,按新建筑防火规范8.4.1(5)条,防灾等指挥调度建筑,我自己的理解是要做火灾报警系统,不知道各位大神如何认为?第二个问题,因为我没有找到任何规范依据,搞不清这样的建筑中的用电负荷等级要如何判断,如果是普通办公楼那就直接按三级了,可是这样的公安局办公楼,一些通信啊和这个应急指挥之类的,需要更高的负荷等级吗,请各位大神指导一下,或指明一下是哪个规范有要求?万分感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳火灾报警系统是必须的,另外通信和监控和视频方面,需要更高的负荷等级;2000平方的办公楼不小了,应该是个 指挥中心了,在供电方面能够采用双电源供电。通信方面需要多路同号电话线进入,可以参考110 指挥中心
回复 举报