土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于高规“大底盘多塔结构”的疑问

对于高规“大底盘多塔结构”的疑问

发布于:2015-10-09 11:43:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规
2.1.15 未通过结构缝分开的裙房上部具有两个或者两个以上塔楼的结构。
条文说明:一般情况下,在地下室连为整体的多塔楼结构可不作为本规程10.6节规定的复杂结构。
10.6.3.4 大底盘多塔结构,可按本规程第5.1.14条规定的整体和分塔计算模型分别验算整体结构和各塔楼结构扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期的比值,并应符合本规程第3.4.5条的有关要求。

请问
1:对于仅三面有土的地下室,上部两个塔楼用结构缝分开,地下室不分缝,这个是复杂结构,需要满足10.6.3.4对吧?
2:对于1的多塔楼结构需要整体建模和分塔建模分别计算,周期比和位移比都满足要求,那其他参数呢?是哪个模型满足还是都满足?配筋取包络吗?
3:对于1的的多塔结构,整体建模就是把整个模型按实际建吧,那分塔建模呢?是指分几个模型建还是在整体模型中定义多塔?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • wshy
    wshy 沙发

    感谢楼主分享

    2018-04-12 10:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • cl_1373295
    cl_1373295 板凳
    如果按多塔楼结构根据高规5.1.13-2,应采用弹性时程分析法进行补充计算。
    2017-08-22 15:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教曾工 对抗规5.2.5条文说明的理解

抗规5.2.5条文说明: “扭转效应明显与否一般可由考虑耦联的振型分解反应谱法分析结果判断,例如前三个振型中,二个水平方向的振型参与系数为同一个量级,即存在明显的扭转效应。” 这句话应该怎样理解呢?

回帖成功

经验值 +10