大体积混凝土的定义
大体积混凝土含义一般是指其体积大到必须采取措施处理水化热产生的温差,合理解决温差变形引起的应力,并控制裂缝的产生或限制裂缝开展的现浇混凝土。
大体积混凝土施工规范 GB 50496-2009 中给予大体积混凝土定义:混凝土结构物实体最小尺寸不小于lm的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
通过大量的工程实践证明:
砼的温升和温差与表面系数有关,单面散热的结构断面最小厚度在75cm以上,双面散热的结构断面最小厚度在100cm以上,水化热行引起的砼内外最大温差预计可能超过25℃,应按大体积砼施工。
大体积砼结构的特点
由于高层基础多为砼体积较大的箱形、筏形和桩承台较大的基础,这种结构有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多、工程条件复杂和施工技术要求高等特点。外荷载引起裂缝的可能性很小。但水泥的水化反应过程中释放的水化热所产生的温度变化与砼收缩的共同作用,会产生较大温度应力和收缩应力,是大体积砼结构出现裂缝的主要因素。这些裂缝往往给工程带来不同程度的危害,所以必须控制温度应力和温度变形裂缝的开展。
温控指标宜符合下列规定:
1 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;
2 混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于25℃;
3 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
4 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
原材料选用
1、所用水泥应符合现行国家标准的规定
2、应选用低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥
3、所用水泥在搅拌站的入机温度不大于60度
4、砂石材料选用:中砂细度模数大于2.3,石子连续级配5—31.5mm
配合比设计
大体积混凝土的强度等级宜控制在C25—C4O
大体积混凝土配合比设计,除应符合现行国家现行标准《普通混凝土配合比设计规范》JGJ 55外,尚应符合下列规定:
1、采用混凝土60d或90d强度作为指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据。
2、所配制的混凝土拌合物,到浇筑工作面的坍落度不宜低于160mm。
3、拌和水用量不宜大于175kg/m3。
4、粉煤灰掺量不宜超过胶凝材料用量的40%;矿渣粉的掺量不宜超过胶凝材料用量的50%;粉煤灰和矿渣粉掺合料的总量不宜大于混凝土中胶凝材料用量的50%。
5、水胶比不宜大于0.55。
6、砂率宜为38~42%。
7、拌合物泌水量宜小于10L/m3。
专项施工方案编制
大体积混凝土施工组织设计,应包括下列主要内容:
1、大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力的计算,可按本规范附录B“计算;
2、施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定;
3、原材料优选、配合比设计、制备与运输;
4、混凝土主要施工设备和现场总平面布置;
5、温控监测设备和测试布置图;
6、混凝土浇筑运输顺序和施工进度计划;
7、混凝土保温和保湿养护方法,其中保温覆盖层的厚度可根据温控指标的要求按本规范附录C“计算;
8、主要应急保障措施;
混凝土裂缝的类型
1、裂缝的种类:按裂缝的宽度不同,混凝土裂缝可分为“微观裂缝”和“宏观裂缝”两种。
1)微观裂缝(在尚未承受荷载的混凝土结构中存在着肉眼看不见的微观裂缝其宽度为0.05mm以下):
粘着裂缝:骨料与水泥石粘面上的
水泥石裂缝:骨料间水泥浆中的裂缝
骨料裂缝:存在于骨料本身的裂缝
微观裂缝
前两种形式的裂缝较多,且这些裂缝分布不规则、不贯穿,砼仍可承受拉力。
宏观裂缝
宏观裂缝(宽度0.05mm以上肉眼可见的裂缝):
表面裂缝:表面拉应力大于砼极限抗拉强度时出现的裂缝
深层裂缝:表面裂缝发展而成深层裂缝
贯穿裂缝:砼从高温降温引起砼收缩产生拉应力,当大于砼的极限抗拉强度时,混凝土 的整个截面出现贯穿裂缝。
宏观裂缝是微观裂缝扩展的结果。
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
12YJ12 无障碍设施本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:15 编辑 本图集适用于新建、改建和扩建的城市道路、城市广场、城市绿地、居住区、居住建筑、公共建筑及历史文物保护建筑的无障碍设计选用。农村道路及公共服务设施的无障碍设计亦可按本图集选用。 本图集设施适用于乘轮椅者、拄杖者、视力残疾者,并兼顾老年人及儿童使用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报