土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋锚固长度不足的问题请教

钢筋锚固长度不足的问题请教

发布于:2015-10-09 09:15:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


目前的住宅,200厚的剪力墙和200宽的主梁,平面外搭梁,一般梁的钢筋的锚固长度都满足不了。



如果要满足,即使弯折锚固,允许钢筋直径最大也就是12~14.



更大直径的就无法满足锚固要求了。



请教了多位审图老工程师,也没法解决此问题







请教:如何解决钢筋锚固长度不足的问题?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-16 23:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • vladiusaa
    vladiusaa 板凳
    非常好的资料, 谢谢分享啊。
    2017-03-03 11:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教曾工相邻基础底部标高尚应满足《相邻独基底部高差要求》 这个有何依据啊?

相邻基础底部标高尚应满足《相邻独基底部高差要求》

回帖成功

经验值 +10