看到坛里的一个问题,我在工作中也遇到了类似的,想要请教一下曾工,分缝的结构,整体建模与分开建模时,如何去考虑风荷载??
主要想问的是
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
【每日——问与答】2015.10.09【地震】基本知识(连载)大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
你主要想问的是?
2015-10-09 11:39:09
赞同1
-
cof1594267331184
板凳
2021-02-19 17:09:19
赞同0
加载更多设缝的建筑整体建模与实际情况一致,这自然没问题,计算机会自动考虑。
设缝的建筑分开建模时其中一面比整体建模多了个吸风面。也就是增大了风荷载的作用,提高了安全糸数。对于对风荷载不敏感的建筑是无所谓的,反之怕浪费只能整体建模。当然从分析看也可将吸风面体型系数设为0,但还没见人这样作,审图可能也通不过,如我审我也会叫你再用整体建模验算一下。
回复 举报
那么分缝后,还需不需要考虑两者之间的地震作用?
回复 举报