土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手有关配电室PT柜的问题

请教高手有关配电室PT柜的问题

发布于:2015-10-08 16:59:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室有两路进线,一号进线柜故障,现有二号进线柜通过联络带1段高压柜与二段高压柜,请问两段柜子的PT柜能同时投入么(现在是二段的PT在运行)?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • he_guiru
    he_guiru 沙发
    he_guiru 发表于 2015-10-16 16:57 不管2路进线柜是否有故障,2台PT柜都是同时在运行的,只有1台PT柜出现故障退出时,有些变电所才由另1台PT …打错一个字,不是带到,是带动
    2015-10-16 16:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • he_guiru
    he_guiru 板凳
    不管2路进线柜是否有故障,2台PT柜都是同时在运行的,
    只有1台PT柜出现故障退出时,有些变电所才由另1台PT柜通过PT并列装置带到所内所有电压小母线
    2015-10-16 16:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

星三角降压启动的二次图

看看下面的接线有什么不合适的地方吗?(星三角降压启动)具体有规范吗?

回帖成功

经验值 +10