正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 569 人订阅
阅读下一篇
过几天有个 暖通工程师的面试 不知道面试官能问什么专业问题 希望大家给我提示一下 让我有个准备 谢谢大家了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳前馈控制啊?这个还真是有些困难,
我暂时还没用到项目上,但有个思路可供参考,就是通过逐时负荷软件和系统分析软件预先分析不同室外温度下的系统工况,
然后计算水泵适当的逐时转速和流量,这样就能得到一组逐时工况的理论解;
而后根据系统的实际情况校核计算数据并修正模型,使修正后的理论模型与实际建筑匹配;
然后再用逐时系统工况分析软件分析水泵适当的转速,将室外温度与转速一一对应起来,就可以实现逐时控制二次泵流量了。
这个问题的核心就是逐时水泵流量分析计算,可以看我们的两篇论文《空调水系统综合能效比的计算方法》和《空调水泵季节运行能耗的探讨》,第一篇是基本框架,第二篇是水泵的理论模型和一个定频泵分析的案例,第三篇将是最后一步,变频泵逐时工况求解,比较忙,暂时还没写;P
如果有项目,需要深入探讨,可以联系我,查看资料看qq,非诚勿扰哈
另外二级泵的转速并不会是室外温度的单值函数,前馈控制可能会有比较明显的局限性
回复 举报