土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PE线的问题求大师们解答

关于PE线的问题求大师们解答

发布于:2015-10-07 12:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教论坛内的大师,我做一个工程,低压三相五线制,但我的电缆只放了四芯的电缆,我想把电缆桥架当作是PE线,并与大地可靠连接,这样做可不可以。另外,如果设备不接PE线,会产生什么样的问题。两个问题求解?谢谢。

全部回复(186 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    老灰兔子 发表于 2015-10-30 21:32 呵呵!!是不是金属桥架的支架、吊架、托架、脚架等等都可以称之为“浑然一体”啦?!是的,都可以称之为“浑然一体”!是的,甚至连金属的厂房和这些东西的阻(组)合也可以称为“浑然一体”,所以,这些东西统统都可以称为PE线的组成!长江可以作为航道,但主航道却只是其中的一部分。所以计算航程时以主航道长度为准。所以,你老是说桥架哪里哪里需要另外接地(譬如两点以上接地)等等,都不会影响桥架作为PE线的功能!明白了吗?
    2015-10-31 09:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    hzhsj 发表于 2015-10-30 09:25 金属线槽桥架与通长扁铁在机械上与电气上彼此相连就叫做连成一体或“浑然一体”,错了吗?至于你所说 …呵呵!!是不是金属桥架的支架、吊架、托架、脚架等等都可以称之为“浑然一体”啦?!甚至连金属的厂房和这些东西的阻合也可以称为“浑然一体”,所以,这些东西统统都可以称为PE线,连金属厂房的金属墙壁也可以作PE线啦?!
    2015-10-30 21:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山东的箱变厂、成套厂?

山东的箱变厂、成套厂铺天盖地,想咨询下有没有正规点的公司

回帖成功

经验值 +10