土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖是如何进行压力测试的?

地暖是如何进行压力测试的?

发布于:2015-10-07 11:55:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
QQ截图20151007115339.jpg

完成地暖施工后,必须对系统进行压力测试,以检验系统是否存在漏水现象或施工的故障。如果地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大、维修成本高的问题,因此地暖压力测试是地暖工程中最为重要的环节,下面爱暖通就和大家分享下地暖压力测试步骤和注意事项。
   操作步骤
  1. 通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;
  2. 待系统充满水后,进行水密性检查;
  3. 采用手动压力泵缓慢提升系统压力;
  4. 等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;
  5. 1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。
   注意事项
  1. 水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;
  2. 打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;
  3. 地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;
  4. 冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。

  以上就是地暖压力测试步骤和注意事项,地暖压力测试非常重要,一定不能忽视。

QQ截图20151007115339.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    多谢楼主分享
    2016-04-01 16:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师56180
    非常不错,谢谢!
    2015-11-28 20:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经验 | 原来空调施工可以出现这么多问题!

最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!   本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。   一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

回帖成功

经验值 +10