土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有关新《建规》中建筑构造的问题

有关新《建规》中建筑构造的问题

发布于:2015-10-06 09:59:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“建筑构造”的问题如下:

1、一栋不需要设封闭楼梯间的建筑,比如学校,如果其中间部位设计有“200人阶梯教室”,建筑是否需要做封闭楼梯间?
2、高层建筑下部设计功能为商业用房,其主体投影范围内仅用于下部商业用房的楼梯可否采用封闭楼梯间?
3、直通安全出口的要求,如锅炉房、变压器室等设在地下一层疏散门直对疏散走道,可否算直通安全出口?
4、关于“建筑幕墙”是否包括“铝板幕墙”及“石材幕墙”等?外挂幕墙在楼梯间休息平台位置(楼梯间休息平台和楼面结构层是错位)是否需要连续设置实体墙

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maxwell852
    maxwell852 沙发
    问题一、《建规》5.5.13条条文解释明确,此类教学建筑可以不设置。并且200人阶梯教室虽具有会议功能,但是定性因为教学类。
    问题二、如果上部为住宅,那么下部商业可以为封闭楼梯。如果上部为酒店,下部为配套商业,那么投影范围内就需要做防烟楼梯间了。归纳为上面决定下面。
    问题三、疏散门也部门直接开向楼梯间,可以直接对疏散走道,通过疏散走道直通疏散楼梯。但是需通过多远的距离这个就没有具体的规范要求了。可以执行屋顶燃气锅炉6米的距离。
    问题四、包括铝幕墙和石材幕墙,建筑幕墙是大范畴与类型无法。就比如房屋基础要做好,那么你条形基础、筏板基础都可以。楼梯间休息平台处不需要做连续实体墙。想象你把楼梯间的幕墙全部拆掉的话,对楼梯有影响吗?没有,应为楼梯间没有可燃物,并且与周边窗户都有间距要求,