求教分区恒压供水前两层为何设置减压阀?
求教分区恒压供水前两层为何设置减压阀?
一个分区前两层设置减压阀,将压力限制在0.2Mpa以内是为了防止爆管,那么后面几层为何不设置?供水时是水能到达按分区最高层的压力设定的,那么该分区未加减压阀的那几层出口压力又是多少?谢谢!
发布于
2015-10-05 17:21:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
给排水设计佬
不超0.2MPa是那本GB50555-2010提出的主要是考虑低区的水压高了会对给水器具造成破坏吧,至于统一分区的高层因为高差问题可以不设减压。
2016-08-12 13:27:12
来自 PC
评论
举报
prelive
首先你没有说明白供水方式,但是从你说的前几层设置,后几层不设置来看,是下行上给式,为了满足最上层的供水压力,而底下几层供水压力超过0.35Mpa就要进行减压。
未加减压阀几层的压力就是你供水泵到达那里的扬程减去标高啊 最直接的办法就是直接测量