土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题

请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题

发布于:2015-10-05 10:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个10kV线路末端负荷集中电压低的问题:
现有一工业区,负荷20000kW左右,离变电站8km,现在想用拉双回路电缆过去,建设一个10kV开关站

末端电压满负荷时可能到9.5kV左右,太低了把,请问,该怎么处理啊

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    10kV电缆供电容量应该达不到20MW吧 一个35kV的变电站才50MVA左右,容量太大。
    2015-10-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    lxr127 发表于 2015-10-6 22:01 现在是说线路过长,怎么和功率因数扯上了呢, 这个有关系吗?这是在线路上的损耗造成的,为什么要提高功率因 …提高功率因数,减少线路上的负荷电流,减少了电压损耗,电压提高。
    2015-10-19 17:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防端子箱可以和配电箱放在同一面墙上吗??

消防端子箱可以和配电箱放在同一面墙上吗??

回帖成功

经验值 +10