土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有关新《建规》中消防电梯的问题

有关新《建规》中消防电梯的问题

发布于:2015-10-04 14:42:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 编辑

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“消防电梯”的问题如下:
1、一栋高度大于250的超高层建筑,建筑消防电梯的设置是否需要贯通地上建筑与地下建筑?自首层至顶层还要求在一分钟之内到达吗?
2、地上19层的单元住宅,一层为商业网点,地下一层为自行车库,消防电梯必须下到地下室吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    1、《建规》条文解释中说明,“设置消防电梯的建筑的地下或半地下”应设消防电梯,主要指当建筑上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,消防电梯应延伸到地下部分。规范明确规定自首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
    2、同上。
    2015-12-25 10:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • cgc9112003
    cgc9112003 板凳
    GB26465-2011 消防电梯制造与安装安全规范中这么要求的。所以应该是贯穿建筑物的每一层。至于60S内到达规范里说的是宜。不是强制
    2015-12-24 16:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关新《建规》中安全疏散的问题

本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 编辑 工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“安全疏散”的问题如下:1、对于大体量及尺度的商业综合体按目前规范要求,在安全疏散宽度及距离等方面上均存在突破规范的问题,是否另有标准可执行?2、高层建筑地下商场若兼做人防设施,其疏散设计能否参照《人防规范》来执行

回帖成功

经验值 +10