土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《消防》9000平米库房

《消防》9000平米库房

发布于:2015-10-01 11:46:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
向各位大神请教:
9000平米的长库房,放置一些机械累的东西(都是钢铁材质),库房是钢结构组成,有窗,想拿到消防验收合格手续。
是否需要安装喷淋、烟感?安装最远距离是多少?

  • 真仙
    真仙 沙发
    问一下,有没有包装箱什么东西?
    按你的描述,根据3.1.3条是戊类仓库。
    不做自动灭火。
    友情提示,按新规范,钢结构的耐火极限要达到要求。
    2015-10-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 498 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于屋顶露天停车场疏散

根据新版汽车库防火规范GB50067-2014第6.0.12条Ⅳ类汽车库可采用汽车专用升降梯作为汽车疏散口,那么对于屋顶露天停车场是否可以采用升降梯(独立的电梯)疏散,停车数量可以达到多少?