土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 懂消防的请进来指导一下

懂消防的请进来指导一下

发布于:2015-09-30 19:11:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问100的消防管吊架间距是多少?卡箍离吊架的距离有没有要求?沟槽蝶阀两头需要加吊架吗?
如果有标准的请给个链接,先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水电工老吴
    安穆明weibo 发表于 2015-10-1 08:42 这个是有的。你参考下《消防给水及消火栓灭火系统技术规范》(GB50974-2014)里面有12.3.20写到: 4 管 …非常感谢你的回复
    2015-10-04 20:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • 安穆明weibo
    这个是有的。你参考下《消防给水及消火栓灭火系统技术规范》(GB50974-2014)里面有12.3.20写到:

    4 管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2的要求(见附图);

    5 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;
    6 下列部位应设置固定支架或防晃支架:
    1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;
    2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;
    3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架;
    4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。

    另外,你的那个卡箍离吊架距离可以参考室内给水吊架的图集。

    2015-10-01 08:42:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅分户式太阳能管的保温问题

住宅太阳能管的绝热保温厚度如果按计算公司的话,好像很复杂的样子,大家是直接选图集上的吗?另外,南方地区,管道井内敷设的太阳能管大家的保温厚度是多少?选图集上的大概要25~30mm,而专业厂家屋面处明露的部分他们只用12mm,这个差别很大

回帖成功

经验值 +10