3.1 冷(热)水机组
冷(热)水机组的选择应根据当地的能源供应状况、住宅建筑的投资使用性质长期运行成本和维护管理水平、建筑空调的可持续发展等进行综合性的技术经济比较,来确定其类型和容量及系统控制方式。
经过综合性的技术经济比较并通过专家论证,决定采用燃油型直燃溴化锂吸收式冷温水机组。笔者根据本工程的使用性质在确定冷(热)水机组容量时同时使用系数控0.7选取,空调系统管路能量损耗按0.05选取,最后确定空调系统总冷负荷为9140 kw(其中公用建筑 430kW)空调系统总热负荷为6410kW(其中公用建筑230 kw)生活热水供应负荷为 1860kw、空调系统单位面积冷负荷指标为85.8w/㎡(共用建筑93.5 w/㎡)空调系统单位面积热负荷指标为60.9W/㎡(公用建筑93.5W/㎡)。
选用冷温水机组2台,供冷量4625kW×2.供热量4300kW×2,耗电量27kw×2,耗油量316kg/h×2.因冷却水系统流量较大(1300m3/h),采用两台冷却水系统并联运行。选用超低噪声方形横流式冷却塔2组。冷热水机组采用一机对一泵一塔的系统配置方式以保证系统运行的稳定和可靠性,并设置有备用连源管路,必要时可互为备用。冷(热)水机房设置在中心花园地下室内,所有动转设备均设置城根基础管道支吊架,均采用减振支吊 架,机房土建设等消声措施,室外卧式金属贮油罐(体积30㎡)直埋于花园地下,并采取可靠的消防安全措施,直燃机组的烟囱出地面后采现统一的景观处理措施。
3.2 室外空调管网
小区由A,B,C三个组团围合中心花园组成,既灵活通透又完整统一。空调系统室外管网设计时充分利用这一有利条件,设计3个环状管网系统通过冷(热) 水机房内的分、集水器来进行各管网系统的流量分配和调节。这样既能够较充分地保证3个环状管网和各幢住宅流量分配的均匀稳定性减少流量失调现象和系统的相 互干扰,又能够更好地满足施工要求,否则空调系统室外管网的供回水干管将会因为管径过大而无法敷设。以小区内每幢住宅单元为单访设置室内空调立管系统,单元内立管系统接入空调室外管网时均设有空调人口装置,供水管上设有钢质蝶阀、Y形过滤器,回水管上设有钢质蝶阀和空调水系统流量平衡阀。供回水管上设有温度计、压力表、压差测孔。系统调试时可以根据测得的供回水压差来调整流量平衡阀,以保证每个单元的空调系统均达到设计流量。
小区空调室外管网系统庞大而复杂,3个环状管网系统的空调供回水管最大管径均为DN350,生活热水管最大管径为DN125,空调室外管网采取地沟敷 设和直埋敷设的混合方式,干管均为地沟敷设,横穿主要马路的干管和入单元支管则为直埋敷设。地沟采用混凝土结构的半通行地沟,空调管道和生活热水管道同沟 敷设每100m内在空调管沟最低处均设置有集水坑和排污潜水泵,以保证空调管沟不积水。
随着社会经济的发展水宅小区的功能越来越齐全。智能化小区的实现带来住宅小区室外管网系统的庞杂和繁多,各种管网系统的合理布置和综合协调难度越来越大,为保证各种管网系统在有限的地下空间内(城市排水干管的标高限制了管网系统标高卜延的可能)全理布置到位并预留维修改造空间,各种管网系统在保证使用 的前提下应该力求直埋敷设。武汉地区地下水位一般在0.8-1.2m之间,在做好空调管道保温防水防腐的同时,采取有效的滤水措施是完全能够实现空调管道 的直埋敷设的。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳