土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于电机的电流

请教关于电机的电流

发布于:2007-10-30 16:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾一个问题
一个380V370W的三相电机,请问它的电流应该是多少,
是不是I=370/380/1.732/0.85=0.7A呀,但是电机标示的电流是1.1A,请问这是怎么回事?
一个220V250W的单相电机,请问它的电流应该是多少,
是不是I=250/220/0.85=1.34A但是电机标示的电流是1.8A,请教各位这是怎么算得?
先谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huiyanlong97415
    功率因数稍微有些偏差,主要是小电机效率低,一般只能达到0.75左右
    2007-11-06 11:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • wmjqwer
    wmjqwer 板凳
    谢谢指教
    2007-11-05 22:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV高压柜

为什么有的进线柜图纸带真空断路器,有的图纸上没有呢?进线和计量放在一起需要什么控制? 怎样实现进线隔离车与出线柜真空断路器的电气连锁? 初学请各位老师多多帮助

回帖成功