加压设备变频控制柜保护器自动断开的原因分析

发布于:2015-09-29 15:55:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  加压设备变频控制柜保护器最基本的配置是在水泵控制柜上设有过载保护器,在使用水泵过程中会经常出现加压设备变频控制柜保护器自动断开的现象而不知道是什么原因,下面为大家分析关于加压设备变频控制柜保护器自动断开的原因:
  1、水泵控制柜所选用的保护器选用不正确,也可能是加压设备变频控制柜保护器已经损坏了所致,出现此现象应该更换合适的水泵保护器需要注意的是水泵保护器的额定电流必须要和水泵的额定电流相互匹配。

003yEfZlgy6Ok93RhxZe7&690.jpg  

2、电机受潮或者潜水泵长期浸泡于水下漏水之后电机绝缘电阻过低,出现这种情况应把潜水电机拆下来用灯泡之类的设备进行烘干,如果是机械密封及电缆的密封头损坏导致的漏水还应更换机械密封和损坏的密封部件。


  3、水泵电机定子线圈短路,这种情况只能重新修理电机或者更换新的电机。
  4、电机缺相运行、电源电压过低,如果没有保护器很容易损坏电机。
  5、输送的污水里面杂物含量大导致污水泵叶轮被卡住,清理掉杂物安装过滤网或者更换更合适的泵类产品例如开式叶轮的排污泵。
  6、由于输送的液体粘度及比重过大的原因所致潜水排污泵过载运行,这种情况应该降低介质的粘度及比重或者选用大功率的水泵严重时应该换更合适的泵类产品例如可以选用气动隔膜泵。
  7、选用的水泵扬程高实际使用的扬程低,这种情况可以靠调小出口阀门开度控制。文章来源:四川博海供水设备有限公司