土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常压锅炉安装时要注意些什么

常压锅炉安装时要注意些什么

发布于:2015-09-29 14:15:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常压锅炉安装时要注意些什么细节,要详细点,万一锅炉出了毛病可就麻烦了,多长时间清理一次,我们这边水质重,水碱多会对锅炉有影响吗?另外使用 常压锅炉时有危险吗?求高手解答.....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是你的暖气片
    锅炉安装一般没什么大问题,至于水质,中国北方水质普遍碱性,水质较差,最好在自动补水前加一套除氧和软化水装置,这样对锅炉的长期稳定高效运行很有必要。
    2015-12-16 17:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • 想飞的金鱼
    常压锅炉一般没多大危险,都不需要到锅检所报备的。如果进水水质不合格,回损害锅炉寿命
    2015-11-26 16:40:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西安印钞厂集中供热系统设计

  流通能力的定义是:当阀门全开,阀两端的压力降为0.1Mpa,流体的密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流量。用符号C来表示,单位为m3/h.对于蒸汽C值按下式计算:C=λGMAX/(ρ2(P1-P2))1/2式中:λ——流量系数,m4/(kg*h),取10 GMAX——蒸汽流量,kg/hρ2——阀后蒸汽密度,kg/m3 P1——阀前蒸汽绝对压力,Pa P2——阀后蒸汽绝对压力,Pa按照上式,GMAX蒸汽流量取15000kg/h,ρ2阀后蒸汽密度查过热蒸汽密度表得出3.65kg/m3,P1阀前蒸汽绝对压力取7.5*105Pa,P2阀后蒸汽绝对压力取7.0*105Pa,代入上式得,C=351.12m3/h.根据C值,查阅阀门样本,选择DN150电动蒸汽调节阀,阀门最大流量系数CMAX=410m3/h.

回帖成功

经验值 +10