土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM箍筋的简算方法

PKPM箍筋的简算方法

发布于:2015-09-29 09:06:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1443153243.jpg
1、 先说说定义和含义:
GAsv-Asv0
其中G----为箍筋配筋标志,
Asv----为梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2),
Asv0----为梁非加密区抗。剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值(cm2)。
在PKPM计算结果所给出的箍筋配筋面积需人工调整。SATWE计算参数输入里配筋信息需要输一个箍筋间距,程序是以此间距来计算配筋面积,Asv就是在@一定时的箍筋截面面积之和,例如加密区间距为100,satwe参数配筋信息里也输入100,则加密区配筋面积可直接依据箍筋的肢数引用计算,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
2、 举例说明如何计算和选钢筋
例SATWE计算结果G0.5?0.2 ,
(1)G0.5表示箍筋在加密区内,定义的间距为100mm时箍筋截面面积应为0.5cm2
(2)0.2表示非加密度长度范围内,箍筋间距为100mm,箍筋截面面积为0.2cm2。
方法原理(假设箍筋均为双肢箍):
我们知道0.2是在间距100mm下的箍筋截面面积之和,假设非加密区的间距为A100(A=1.5,2,2.5......),间距由100mm改为A100,面积要扩大A倍,即为A0.2。双肢箍时,每肢面积=A0.2/2=0.1A。那么在1米板宽内每肢的面积之和就为
(0.2A/2)*(1000/A100)=(0.2A/2)*(10/A)=(0.2/2)*10单位cm2,换算成mm2为(0.2/2)*1000=100
比较钢筋表中6-200=141因此选择6-200
大家可能要问为什么要计算1米板宽内的钢筋面积,那是由于钢筋表中的板得钢筋面积是以1米宽板带计算得出的,为了和钢筋表进行比较.
上面是计算非加密区,加密区道理一样,一米板宽内的钢筋面积之和为(0.5/2)*(1000/100)=(0.5/2)*10单位cm2,换算成mm2为(0.5/2)*1000,比较钢筋表6-100=283因此选择6-100
总结方法:只需将加密区,非加密区的值除以2之后再乘以1000与钢筋表中的之对比即可,假设结果为G A-B,计算(A/2)*1000,(B/2)*1000,与钢筋表中的值进行比较,选取适合钢筋即可。
因为为双肢箍所以除以2。

1443153243.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 黑羽eagle
    黑羽eagle 沙发
    简单明了,谢谢分享
    2015-10-13 14:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    谢谢楼主分享,不错的资料
    2015-09-30 08:28:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前辈指路,为何选择钢构行业

每年的高考填写志愿的时间又到了,无数家长又在开始一翻痛苦而纠结的抉择。毕竟这关系着孩子的未来。有很多选择土木工程专业的家长,但是又不知道选择什么子行业比较好。现在城市和农村都在大兴土木,建筑行业已经是很吃香的行业。所以选择土木建筑类专业已经成了大部分考生的目标。现在为你分析下土木行业的详细情况。

回帖成功

经验值 +10