220kVⅠ母母线由运行转入检修状态 220kV
1. 接命令
2. 检查运行方式
3. 检查5号发变组在检修状态
4. 模拟操作
5. 将玛锦线电能表电压切换开关切至Ⅱ母
6. 检查玛锦线电能表运转正常
7. 将玛奎线电能表电压切换开关切至Ⅱ母
8. 检查玛奎线电能表运转正常
9. 将3号主变电能表电压切换开关切至Ⅱ母
10. 检查3号主变电能表运转正常
11. 将220kV故障录波器(1)屏中CPU1电压切换开关切至Ⅱ母位置
12. 将220kV故障录波器(2)屏中CPU1电压切换开关切至Ⅱ母位置
13. 检查220kV故障录波器运行正常
14. 投入220kV母差保护屏中“互联投退”开关
15. 检查220kV母差保护屏上“互联状态”灯亮
16. 退出220kV母差保护屏中“Ⅰ母PT投退”开关
17. 检查220kV母差保护屏上“Ⅰ母PT”灯亮
18. 取下2250断路器控制保险
19. 检查2250断路器三相确在合闸位
20. 检查22011隔离开关三相确已合好
21. 合上22012隔离开关
22. 检查22012隔离开关辅助接点动作
23. 检查22012隔离开关三相确已合好
24. 检查23211隔离开关三相确已合好
25. 合上23212隔离开关
26. 检查23212隔离开关辅助接点动作
27. 检查23212隔离开关三相确已合好
28. 检查22031隔离开关三相确已合好
29. 合上22032隔离开关
30. 检查22032隔离开关辅助接点动作
31. 检查22032隔离开关三相确已合好
32. 检查23231隔离开关三相确已合好
33. 合上23232隔离开关
34. 检查23232隔离开关辅助接点动作正确
35. 检查23232隔离开关三相确已合好
36. 检查22052D接地刀闸三相确已合好
37. 检查22061隔离开关三相确已拉开
38. 在22061隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
39. 检查23241隔离开关三相确已拉开
40. 在23241隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
41. 检查22041隔离开关三相确已拉开
42. 在22041隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
43. 拉开23231隔离开关
44. 检查23231隔离开关辅助接点动作
45. 检查23231隔离开关三相确已拉开
46. 在23231隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
47. 拉开22031隔离开关
48. 检查22031隔离开关辅助接点动作正确
49. 检查22031隔离开关三相确已拉开
50. 在22031隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
51. 检查23221隔离开关三相确已拉开
52. 在23221隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
53. 检查22601隔离开关三相确已拉开
54. 在22601隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
55. 拉开23211隔离开关
56. 检查23211隔离开关辅助接点动作正确
57. 检查23211隔离开关三相确已拉开
58. 在23211隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
59. 检查22021隔离开关三相确已拉开
60. 在22021隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
61. 检查23201隔离开关三相确已拉开
62. 在23201隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
63. 拉开22011隔离开关
64. 检查22011隔离开关辅助接点动作
65. 检查22011隔离开关三相确已拉开
66. 在22011隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
67. 拉开220kVⅠ母PT快速开关
68. 取下220kVⅠ母PT低压保险
69. 取下220kVⅠ母PT同期保险
70. 在220kVⅠ母PT快速开关把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
71. 给上2250断路器控制保险
72. 检查有关隔离开关位置指示器指示正确
73. 退出220kV母差保护屏中“互联投退”开关
74. 检查220kV母差保护屏中“互联状态”灯灭
75. 检查220kVⅠ母电压监视灯灭
76. 检查2250断路器三相电流表指示到零
77. 拉开2250断路器
78. 检查220kVⅠ母电压表指示到零
79. 取下2250断路器控制保险
80. 取下2250断路器信号保险
81. 在2250断路器控制把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
82. 在2260断路器控制把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
83. 检查2250断路器三相确在分闸位置
84. 拉开22501隔离开关
85. 检查22501隔离开关辅助接点动作正确
86. 检查22501隔离开关三相确已拉开
87. 在22501隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
88. 拉开22502隔离开关
89. 检查22502隔离开关辅助接点动作正确
90. 检查22502隔离开关三相确已拉开
91. 在22502隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
92. 验明22502D刀闸静触头上三相确无电压
93. 合上22502D刀闸
94. 检查22502D刀闸三相确已合好
95. 验明22501D刀闸静触头上三相确无电压
96. 合上22501D刀闸
97. 检查22501D刀闸三相确已合好
98. 拉开221Y隔离开关
99. 检查221Y隔离开关辅助接点动作正确
100. 检查221Y隔离开关三相确已拉开
101. 在221Y隔离开关机构箱上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
102. 验明221YD刀闸静触头上三相确无电压
103. 合上221YD刀闸
104. 检查221YD刀闸三相确已合好
105. 验明221YMD刀闸静触头上三相确无电压
106. 合上221YMD刀闸
107. 检查221YMD刀闸三相确已合好
108. 在221YPT四周装设围栏
109. 在221YPT四周围栏向内悬挂"止步,高压危险”标示牌
110. 在221YPT四周围栏上向外悬挂"在此工作”标示牌
111. 在221YPT四周围栏出入口处悬挂"从此进出”标示牌
112. 验明23241MD刀闸三相静触头上确无电压
113. 合上23241MD刀闸
114. 检查23241MD刀闸三相确已合好
115. 检查2250断路器加热器电源刀闸三相确已拉开
116. 在2250断路器加热器电源刀闸把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
117. 拉开2250断路器储能电机电源刀闸
118. 在2250断路器储能电机电源刀闸把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
119. 在2250断路器四周围栏上向内悬挂"止步,高压危险”标示牌
120. 在2250断路器构架上向外悬挂"在此工作”标示牌
121. 在2250断路器CT四周装设围栏
122. 在2250断路器CT四周围栏上向内悬挂"止步,高压危险”标示牌
123. 在2250断路器CT四周围栏上向外悬挂"在此工作”标示牌
124. 在2250断路器CT四周围栏出入口处悬挂"从此进出”标示牌
125. 在22051隔离开关四周装设围栏
126. 在22051隔离开关四周围栏上向内悬挂"止步,高压危险”标示牌
127. 在22051隔离开关构架上向外悬挂"在此工作”标示牌
128. 在22051隔离开关四周围栏出入口处悬挂"从此进出”标示牌
129. 全面检查

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一段母线要检修,得把母线上的负荷倒出到另一段母线上,在两段母线上倒负荷,得先把两段母线并列运行,再倒出负荷,再检查无负荷后,整理出与二次有关的开关和压板,落实安全措施后,验电,无电后投接地刀闸。
    2007-11-03 12:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • tshszscr
    tshszscr 板凳
    母线接地刀闸已经合上,报告调度轮不到我,有值班长报告,呵呵,有谁还见过比这还烦琐的操作票吗?请发个样本,比较一哈。
    2007-11-02 21:21:02

    回复 举报