请教各位UPS在电池供电状态时电压只有150V正常吗?

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 10:59 编辑 ]
  • love_you588
    love_you588 沙发
    这要看UPS的直流电压和蓄电池容量,如果220V或198V电容量100AH还算可以,还有负载大逆变时电压低还可以,但没有这些条件,他的直流——直流转换器设计为150还是正常的,否则就不正常了
    2009-10-05 18:06:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆桥架支架接地如何做?

根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?