大底盘地下车库,多个高层住宅楼。



拟地库负一层、负二层均采用现浇空心楼盖体系,则主楼在地库顶板得嵌固无法满足规范中相关范围应为梁板结构。



但空心楼盖实质上也是有梁的(类似密肋梁 空心模),



是否可行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shaxishui
    shaxishui 沙发
    负一层顶板可采用梁板结构,梁应满足框架梁的要求,楼板可仍做空心板,但最好是采用有底板的工字型式空腔楼盖,而不是下部无底板的肋梁式T行楼盖,以利于水平力的传递和框架传力体系的形成。这样做相比于实心的楼盖可减少楼板及梁的配筋,较经济。
    2015-12-01 10:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • pinkpuma
    pinkpuma 板凳
    板厚够得话 应该没问题,如果只是为满足规范要求的,相关范围柱间设宽扁梁。我这么做过,审图没问题。
    2015-12-01 00:12:01

    回复 举报