求助:电子信息机房消火栓设置问题
求助:电子信息机房消火栓设置问题
求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?
发布于
2015-09-28 10:28:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
诺熙
您好,土木在线推出了问答频道,你以后可以直接去那边提问啦,有专门的嘉宾为你们解答哦
http://bbs.co188.com/wenda/gps/:
)
2015-10-14 14:31:14
来自 PC
评论
举报
新乐天问
存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑可不设室内消火栓;机房和档案室显然不会引起燃烧爆炸,故消火栓需要保护到。在火灾前期,可以用气体灭火,加入火灾控制不住了,灭火要紧,采用消火栓。