本帖最后由 mickyi 于 2015-10-7 21:52 编辑 如图,有什么办法可以不修改平面,来回复审图中心意见呢?有什么规范支持,查了防火规范也找不到答案。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
宋远超
沙发
第一张是照明灯具预埋线管处开裂,原因很有可能是施工时未在线管走向上设置抗裂措施(如未放置抗裂钢筋网片、线管未设在楼板中部)或抗裂措施不到位等;
2017-12-01 15:43:01
赞同0
-
依依北方
板凳
第一张图看上去像是预制楼板的拼缝处理的不好。后面几张图应是施工质量问题(可能是砼强度未达到标准前,板面过早载有重物或拆模太早)。
2017-10-18 15:26:18
赞同0
加载更多其他图片可能是混凝土凝结未达到设计强度的75%即拆模或过早承载荷载造成的,也有可能是混凝土砂、骨料含泥量过多,超过3%产生的收缩裂纹。
处理上可使用高压注浆进行修补,但要注意注浆不要打在预埋的线管上了。
回复 举报