贮水池和水箱的容积大家都是怎么确定的啊?

发布于:2007-10-30 12:11:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家都是怎么计算的啊?王增长编的教材上说,自动启动供水时V=C*q/(4*k)要么就是大于或等于最大用水时水量的50%,而李玉华编的《建筑给排水工程设计计算》P31页的一个例题上是用V=Q/(2N)+(0.045N-0.083Q)+QP/2来计算的,大家都是怎么确定贮水池和水箱的容积吗?能具体说说吗?谢谢了!还有李玉华编的《建筑给排水工程设计计算》P31页李水泵的设计流量为什么取最大用水时水量的2倍啊?王增长编的教材上说取1倍就可以啊?我刚复习建筑给排水,很多东西不懂,大家多多指教啊!!!谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)中第3.7节水塔、水箱、贮水池有关内容。
    1、居住小区加压泵站的贮水池有效容积,其生活用水调节量应按流入量和供水量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按最高日用水量的15%~20%确定。
    2、贮水池(箱)的有效容积应按进入量和用水量的变化曲线经计算确定,资料不足时,宜按最高日用水量的20%~25%确定。
    2007-11-15 10:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    一般是按照没有用水资料时水池的计算方法来确定。