土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈太原市有线电视机房UPS的选用与保护

浅谈太原市有线电视机房UPS的选用与保护

发布于:2015-09-27 16:58:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  有线电视机房要有安稳而不间断的电源,才干确保电视节目安全、优质地播出,因而确保机房的供电不间断十分重要。在平常作业中,假如遇到市电电网的电力中止、检修等状况,就会构成电源断电;假如呈现电压动摇、突波、杂波搅扰、频率偏移和闪跳、沟通瞬变及谐波失真等表象,其本源都来自于电源毛病,会对有线电视体系的硬件设备构成许多不良影响。此外,意外的自然灾害或人为事端,例如地震、雷击、输变电体系断路或短路等也会致使有线电视体系效劳中止。可见,有线电视机房供电质量的好坏直接影响着体系的安全运转和效劳质量。现在,UPS电源体系被不断添加地应用到有线电视前端机房、分前端机房等场所,所以咱们有必要体系知道UPS不间断电源,对实践操作保护经历进行整理、共享。

  1 UPS不间断电源的分类和作业原理

  前端机房设备的供电选用三种方法,分别是市电、发电和UPS。UPS是供电必备的设备,一旦市电停电,UPS作为备用电池,只用微秒级的切换时刻来确保设备的不间断供电。

  UPS电源包含主机和蓄电池两个有些,依照作业方法可分为后备式、在线式和在线互动式三种类型。

  1.1 后备式UPS

  在市电正常的状况下,UPS处于非作业状况,市电经过稳压滤波直接给负载供电。此刻,电池处于充电状况。当市电超出其作业规模或停电时,经过变换开关转为电池逆变供电。此刻,电池的电经过逆变器变换成沟通正弦波或许方波供负载,而后备式UPS的缺陷在于它的变换时刻较长,加上逆变器长时刻不作业,可能在切换时构成切换不正常,构成单点毛病。

  1.2 在线式UPS

  在市电正常时,由市电进行整流并将直流电压供给给逆变器,由逆变器将直流电压逆成为沟通正弦波向负载供给电;在市电异常时,后备电池开端作业,逆变器由电池供给能量。在线式的UPS电源的逆变器始终处于作业状况,确保无间断输出。其特点是有极宽的输入电压规模、基本无切换时刻且输出电压安稳、精度高,真正完成了对负载的无搅扰、稳压、稳频和零切换时刻,格外合适对电源请求较高的场合。

  1.3 在线互动式UPS

  UPS在市电正常时直接由市电向负载供电。当市电偏低或偏高时,经过UPS内部稳压线路稳压后输出;当市电异常或停电时,经过变换开关转为电池逆变供电。与后备式UPS比较,在线互动式UPS变换时刻短,其沟通输出电压安稳性好,但缺陷是稳频特性不抱负。充电器由双向变换器构成,充电效果不是非常好,不合适做长时延的UPS。

  2 UPS不间断电源的选购

  太原有线电视机房现在有两个前端,分别是数字电视机房和模仿电视机房。挑选UPS通常从容量、后备时刻和往后设备的添加等要素方面思考。

  数字机房的用电设备总功率为55.9 kW。一台120 kVA的UPS的最大负载功率为120 kVA×功率因数0.8=96 kW,UPS

  不主张满载运转,厂家主张合理的利用率是60%~70%,实践可承当负载为96 kW×70%=67.2 kW。思考到随后数字机房会添加新的接纳设备和替换大型沟通机,120 kVA的UPS完全能满足机房的需求。别的,为了进步安全性,咱们挑选了双机并机运转,也即是两台120 kVA的UPS一起运转带负载,这么不管哪台呈现毛病,另一台都能顺利运转。

  模仿机房的用电设备的总功率为12 kW,一台60 kVA的UPS最大负载功率为60 kVA×0.8=48 kVA,48 kVA×70%=33.6 kVA。尽管模仿机房在整体变换后关停,可是此机房往后还将用作数据存储、监控机房等别的功用,需多预留些负载能力,所以选用了60 kVA的UPS。相同根据机房安全性思考,挑选了两台60 kVA的UPS并机运转。

  电池方面的选用主要从设备的后备时刻(续航时刻)方面思考。为了非常好地理解UPS的装备和挑选依据,我将以咱们机房购入的UPS体系为例。咱们选用的蓄电池的基本参数为12 V/235 Ah的蓄电池。使用状况如下。

  数字机房:UPS电池合计128块(12 V/235 Ah),每台UPS的主机容量为120 kVA;每台UPS主机需求两组电池并联,共32块/组×2组=64块(两组之间是并联);两台UPS主机需求64×2=128块电池。

  模仿机房:UPS电池合计60块(12 V/235 Ah),每台UPS主机容量为60 kVA,每台UPS主机带一组电池,每组30块。

  UPS蓄电池的作业时刻为:以一台UPS带悉数负载(正常状况市电停电后由两台UPS均摊负载供电)为例,计算方法如下。

  均匀放电电压=单节电池电压×电池节数(1组),U=12×32=384 V。

  并机负载=A相+B相+C相,P=55.9 kW(机房的实践三项所带的功率)。

  均匀放电电流=并机负载/均匀放电电压,I=P/U=55.9 kW/384 V=145.57 A。

  续航时刻=电池容量/(均匀放电电流×放电系数),t=235×2/(145.57×1.5)≈2.2 h。电池容量乘以2的缘由是单节电池容量为235 Ah,数字机房UPS每台由两组电池组并联供电,所以要乘以2.这也即是电池组并得越多,后备时刻越长的缘由。当然,蓄电池的作业时刻还与环境温度有着很大的关系,太原有线机房选用关闭式办理,基本能确保环境温度、湿度的稳定。

  太原有线机房选用的是双机并机运转,所以蓄电池的作业实践还要再乘以2,大约是4.4 h。太原有线前端机房的供电采取两路市电,一路UPS供电,还有一路是发电机供电,这么完全确保了供电的安全性。供电方法如图1所示。

  3 UPS不间断电源的保护

  3.1 惯例的清洁和查看

  UPS在正常使用时,主机的保护很少,主要是防尘和定期除尘。机内的风机会将外界的尘埃堆积下来,构成电气参数的改变。当空气湿润的时分,会引起主机的操控失调,构成主机

  作业异常或发作不精确的告警。尽管太原有线机房是关闭的环境,但北方的尘埃大,仍是会有不少的尘埃堆积。咱们会在每周的星期二下午周检时对UPS的进行清洁查看,每季度、每年或许重大节日前期都会对UPS进行体系、全部的查看。

  3.2 UPS主机的查看

  每日对UPS体系显示的电池浮充电压、输入电压、本机负载、并机负载进行查看、丈量,并作好记载。对电池组进行有关查看,包含电池是不是损坏、机壳间有无走漏、外表是不是积有尘埃、电池间的连接线是不是有氧化锈蚀等表象。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房配电室门窗

本帖最后由 董十爷 于 2015-9-28 15:15 编辑 20kV变电所设计规范和防火设计规范对工业建筑配电室门窗的防火要求均未作出规定,请问那么工业建筑采用干式变压器是否可以不采用防火门窗? 低压配电室采用了防火门窗是不是就无法自然通风?

回帖成功

经验值 +10