10/0.4kV高压侧电缆热稳定校验设取25kA/0.2S设1进线2出线1环网,变压器为SG10-800kVA则出线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140/2 (依据热稳定校验公式,2出线遂除以2) 进线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140 环网出线电缆是否同进线电缆
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xinjun-xuan
沙发
用10kV较好,我们一般200kW以下用380的
2007-10-31 11:34:31
赞同0
-
zsj_zjl
板凳
电机应采用10KV供电,首先你提到“商场地下室冷水机组460kW三台,隔壁房间就是10kV变配电所”,这样可以省不少电缆,如果要380V供电则需要一个变压器,还的有大电流的低压电缆,自己比较一下就知道了.
2007-10-31 10:48:31
赞同0